暗淡星月 发表于 2011-4-25 22:10:02

湖南一货车挂断变电站光缆 致全城8天电荒

一台货车不慎将变电站外的一条通信光缆挂断,致使一台主变压器被烧坏,供电影响波及整个湘乡城区和农村,该市不得不应急限电。如今,一个多星期过去了,湘乡每天的用电负荷缺口仍超过3万千瓦。
4月23日晚,湘乡市泉塘镇青山村,65岁的张大爷坐在自家堂屋,几根蜡烛燃起昏暗的烛光。从4月16日开始,他家的电灯就成了“隔日亮”,来一天电停一天。
不仅是泉塘镇等乡镇限电,湘乡城区居民用电也受到了一定影响。王师傅在湘乡汽车站门口开了家小店。他说,最近一周,店子里的电每天来几个小时之后就停了,挨到下一轮来电要等上大半天。
大货车挂断光缆烧坏主变压器
湘乡最近为何频频停电呢?
湘乡有个220千伏的泉塘变电站,承担着该市绝大部分的电力供应任务。该站有两个主变压器,将电力变压后再输送出去。在该变电站100米外的马路上,有条通信光缆。
4月16日上午11时08分,一台超限货车无意挂断了这条通信光缆。光缆反弹到上方11万伏高压线,产生强大的瞬间电流,造成泉塘变电站近区短路,烧坏了该变电站的二号主变压器,造成湘乡供电能力急剧下降。
日缺电超3万度,全市应急限电
湘乡电力局综合办主任刘宙辉介绍,泉塘变电站已运行34年,电气设备严重老化。由于二号主变压器现已报废,无法修复,目前,该变电站只能单台主变(即一号主变压器)运行,但一号主变的运行时间也已超过20年,状况不容乐观。
为确保泉塘变电站单台主变运行期间湘乡地区的电网安全,湘乡电力局就变电、输电做了周密部署。但受单台主变供电能力所限,虽然向省电力公司及周边请求“援电”,但湘乡每天的用电负荷缺口仍超过3万千瓦。
湘乡市经济局负责人介绍,泉塘变电站二号主变压器被烧坏后,他们曾想过尽快购置一台新变压器。但这种变压器重达200吨一台,体积非常庞大,要从湘潭运到湘乡,途经的所有桥梁都要进行加固,在短期内做不到。
意外发生后,湘乡立即启动应急预案,对全市高能耗企业限电;每晚6时至12时,对城区休闲娱乐场所停电;对城区居民用电分线段按4小时一轮停电;对农村线路供电停一天送一天;尽量保证学校、医院、重点工程用电。
新变电站即将投用终结“电荒”
一台大货车竟然让湘乡陷入“电荒”。湘乡市电力局局长李朝昀说,这反映出湘乡电网其实很脆弱。“如果泉塘变电站现在正运行的一号主变压器也坏了,晚上,整个湘乡城区将可能会出现‘黑城’。”
李朝昀说,这次意外给湘乡电力造成的直接经济损失达数千万元。而停电给企业生产所造成的损失则无从准确计算。肇事货车司机现已被警方控制。